Search found 3 matches

by vincent_h
Wed May 21, 2014 9:50 am
Forum: VE-Pro in French
Topic: LIMITE DE VE PONTS THERMIQUES INTEGRES & INERTIE
Replies: 0
Views: 17760

LIMITE DE VE PONTS THERMIQUES INTEGRES & INERTIE

A priori il semble possible dans certains calculs de VE (UK NCM) de prendre en compte les linéiques intégrés de mise en oeuvre (équerres, chevilles, rails métalliques etc) puisque dans la description des parois, l'onglet UK NCM permet de considérer un "thermal bridging coefficient".

Ma question est ...
by vincent_h
Wed May 21, 2014 8:45 am
Forum: VE-Pro in French
Topic: Export RT 2012
Replies: 7
Views: 33000

Re: Export RT 2012

Une petite critique concernant l'export VE vers CW RT2012 :

Dans VE pour faire les STD, les surfaces sont mesurées vis à vis de l'extérieur et de façon non conforme aux règles Th-U de la RT.

Une fois l'export réalisé (même en inner volume) la surface des parois que l'on retrouve dans CW est la ...
by vincent_h
Thu Jan 30, 2014 11:39 am
Forum: VE-Pro in French
Topic: Vitrages
Replies: 1
Views: 11266

Re: Vitrages

Après m'être posé la même question, j'ai fini par trouver la réponse :
Pour le facteur solaire, IES considère le pourcentage de menuiserie indiqué lorsque l'on définit une baie, puis lui applique une valeur par défaut de facteur solaire de frame Sf = 10% si je me souviens bien.
Ceci n'est pas en ...